偷工减料如此怎行,欢迎大家点评下
fj-happy
fj-happy Lv.3
2011年12月21日 23:02:19
只看楼主

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

各位同仁,最近发现一处室外排水管道这样安装的,欢迎大家点评下

20111221079.jpg

免费打赏
yta3408
2011年12月25日 09:34:14
32楼
只想说中国人真牛!!!
回复
chensheng1982
2011年12月25日 16:46:36
33楼
就要这么干 节能啊
回复
sdjywjm
2011年12月25日 19:41:05
34楼
应该在地下,还有回填的吧
回复
hydhjs
2011年12月25日 22:38:43
35楼
管底没垫沙,用几块破砖垫起来,还管子之间间隙都没有还叠起来出户,易破裂漏水
回复
枕边游戏
2011年12月26日 09:21:28
36楼
怎么就不能用了?
回复
寒冬
2011年12月26日 10:04:49
37楼
PVC管质量单从图片上还是看不出来的,但是双壁纹管的质量感觉还是不太好,埋地管线容易出现问题,洞口封堵要重视!
回复
houzi1985914
2011年12月26日 13:30:29
38楼
虚心学习中
回复
unbreakablebrian
2011年12月26日 18:28:21
39楼
几个问题
1:单体楼边架子还没有完全落完,楼边垃圾没有完全清理出来,且楼边回土还没有到位,这个时候就把单体楼排水出户管接出,非常不利于现场成品保护;
2:管子不要重叠,重叠不利于维修
3:从管径看,你的这个里面估计既有污水管,又有空调冷凝水管道,是否是室外雨水分流管网?
回复
胖阿蒙
2011年12月26日 19:36:32
40楼
室外管道首先不允许一上一下顺行的敷设,规范所谓上下距离指的是管道交叉。
回复
yyjtb9
2011年12月26日 21:44:41
41楼
lai看看
回复