远程和就地控制的疑问
xhw369
xhw369 Lv.3
2011年12月21日 22:43:27
只看楼主

此图是某化工厂的DCS控制原理图 ,非原图有1疑问:2#,5#点 不管SA打到哪个位置 两点始终都有电啊我KM常开触头上端子 做中间引线啊SA打到就地位置 2#,5#点都有电啊大师们指点下

此图是某化工厂的DCS控制原理图 ,非原图
有1疑问:2#,5#点 不管SA打到哪个位置 两点始终都有电啊
我KM常开触头上端子 做中间引线啊
SA打到就地位置 2#,5#点都有电啊
大师们指点下

远程就地.PNG

pengyou6036
2011年12月22日 14:29:07
2楼
不会吧,你打到就地之后,5点下面是个常开点啊,怎么会有电
回复
xhw369
2011年12月22日 17:43:43
3楼
假如:我打到远程控制下 按SB2 那会出现什么状况
也就是说:在KM没得电的情况下 打到远程控制 按下就地启动开关 KM 依然得电
就地 远程转换开关失去了原本的作用
回复
g88g
2011年12月25日 19:41:34
4楼
概念性错误,SA开关为远程和就地转换开关,每扭到一个方向只能有
回复
g88g
2011年12月25日 19:46:59
5楼
概念性错误,SA开关为远程和就地转换开关,旋钮SA动作时只能有一个
回路接通,另一回路由于在SA处断开无法形成回路控制KM线圈起停。
回复
莫下雨
2012年01月12日 16:57:23
6楼
你确定这是控制电路,那怎么接触器的主触头出现在控制电路里了啊,逻辑是对的,但是符号花错了啊
回复

相关推荐

APP内打开