请帮忙看下是否需要做喷淋系统
yuefang928
yuefang928 Lv.2
2011年12月21日 15:25:52
只看楼主

一座地上五层的楼,现在一个生产厂家租用一层做为办公生产场所(生产84消毒液),一层面积大约为2000多平米,请问是否需要做喷淋,那人说别的楼层都没做。[ 本帖最后由 yuefang928 于 2011-12-21 16:00 编辑 ]

一座地上五层的楼,现在一个生产厂家租用一层做为办公生产场所(生产84消毒液),一层面积大约为2000多平米,请问是否需要做喷淋,那人说别的楼层都没做。

[ 本帖最后由 yuefang928 于 2011-12-21 16:00 编辑 ]
免费打赏
yuefang928
2011年12月22日 08:38:20
2楼
自己顶下^^^^^
回复
ssy441
2011年12月23日 10:22:56
3楼
不用做!主要是次氯酸钠!
回复
yuefang928
2011年12月23日 14:13:48
4楼
可是建规说超过3000平米的办公楼都要做呀
回复
建水
2011年12月26日 09:08:59
5楼
不用做!
回复
阿德
2011年12月26日 10:31:48
6楼

1.没有超过3000平方米
2.超过3000平方米要做的是有送回风的空调的办公楼,及丙类车间(电子,服装等,我理解是劳动密集型车间)
回复
人间有味是清欢
2011年12月26日 12:28:15
7楼
按规范可以不用做的,
回复
i000
2011年12月27日 11:03:20
8楼
办公部分不大,装修不太出格,应该不用做。
回复

相关推荐