电缆选阻燃还是耐火?
lampard2011
2011年12月21日 15:02:43
只看楼主

1.化工项目普通工况的,一般给马达供电的动力电缆需不需要用阻燃型或耐火的(电缆走室外桥架)?2.我的经验是消防电源,紧急照明等用耐火的,高层建筑配电用阻燃的,请问还有哪些情况下规范规定了必须用阻燃或耐火的电线电缆?

1.化工项目普通工况的,一般给马达供电的动力电缆需不需要用阻燃型或耐火的(电缆走室外桥架)?
2.我的经验是消防电源,紧急照明等用耐火的,高层建筑配电用阻燃的,请问还有哪些情况下规范规定了必须用阻燃或耐火的电线电缆?
免费打赏
ljphb
2011年12月21日 16:10:01
2楼
你已经说得很对了。呵呵!
回复
yuexingyufs
2011年12月21日 16:39:10
3楼
09技术措施5.6导体选择一章有具体介绍
回复
lampard2011
2011年12月21日 16:43:30
4楼
ls的兄弟,有化工厂方面的规范吗
回复
dgshyjm
2011年12月30日 20:26:05
5楼
支持楼主
回复

相关推荐