水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?
查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?
水在垂直管道上自下而上流动,要测量压力压力变送器能否安装在垂直管道上?查看相关的文件觉得可以,但是疑问是安装在垂直管道上,压力变送器以上垂直管道的水的静压会不会影响压力的测量?
分两步回答您的问题:
1、压力变送器可以按照在垂直管道上
2、安装在垂直管道上的压力变送器在管道内无压力但存留于管道内的水位存在高于压力变送器安装位置的情况下,存在静压对压力变送器测量的影响