《建规》的疑惑?????
海啸
海啸 Lv.12
2003年11月03日 11:00:51
只看楼主

1.《建规》8.3.3条中第二点:“市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S”但此条文的数据是20L/S,大家不妨去看看。2.>8.3.4条中第一点:“消防水池的容量应满足火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。”通常市政一般能保证室外消火栓的用水量的要求,规定都要蓄存的话,是不是太严了。偶的意见是这条可以模仿《高规》的做法,在市政保证的前提下,只存室内部分就行了。

2003年11月03日 15:28:58
2楼
1.它的意思就是说20L/S的不用设,25L/S的要设水池
2.规定要求满足室内外的水量,是机予万一着火时市政停水的条件下考虑的,虽然市政平时可以满足。设水池的目的也是为了怕着火时停水。
回复
海啸
2003年11月05日 14:13:19
3楼
1.规范是说超过25L/S,不包括25L/S,
2.那启不是《建规》高于《高规》,似乎很难理解。而且高层建筑的消防肯定比多层的消防要高吧。是个问题。
回复
songia
2003年11月05日 15:26:26
4楼
我这里都是不包括室外用水的,如果有市网.
回复