困惑!要实现三相平衡,表箱处的功率应如何计算?
hohonod
hohonod Lv.7
2011年12月21日 11:03:41
只看楼主

刚刚接触设计2个月,遇到负荷计算的问题。现在我做的一个项目,18层一梯四户,四户容量分别是 8KW 6kw 8kw 6kw,在画系统图的时候我每两层设置一个表箱,然后插接母线从1层到8层,我想整体上三相平衡,于是1-6层可以实现3相平衡(每相负荷都相同),7-8层可以单独计算三相平衡。现在问题出来了,1-6层表箱处的功率应如何计算?插接母线始端箱的功率该如何计算?希望高手能详细讲解下,不胜感激!!!!

2011年12月25日 18:05:49
22楼
熊兄弟的理解是对的
回复
jhl19890227
2011年12月25日 18:07:58
23楼
兄弟的理解不对,整栋住宅中无三相负荷无须转换
回复
hohonod
2011年12月26日 10:04:03
24楼
抱歉这么久才回帖子,先祝各位圣诞快乐。我仔仔细细的看了各位的回帖,有人说可以每三层设置表箱,这我也想过,只是电井的大小实在不太允许,另外感谢各位的支持与帮助,共勉!
回复
xl7760
2011年12月26日 10:19:23
25楼
回复
hohonod
2011年12月26日 10:27:24
26楼
刚才讨论了下,还是决定改成三层一表箱了,多谢各位指点,看来技术就应该较点真
回复
xx105504225
2011年12月26日 10:30:44
27楼
都是供配电啊?我们针对工厂那是什么?发输配电?
回复
大师的心
2014年08月26日 16:09:33
28楼
我有一个问题,14个商铺,商铺都在一楼,每一个商铺的进线都是单相的,按L1,L2,L3,最后会多一相L3,我在算商铺总功率的时候怎么考虑三相平衡的问题????求解
回复
西西第一号
2014年08月26日 16:53:40
29楼
donghuamc 发表于 2011-12-24 09:08 弱弱的问一句,居民楼里的电表是单相还是三相?或者说居民楼的进户线是单相还是三相?请别笑我电气菜鸟~~家庭用一般都是单相。
回复
西西第一号
2014年08月26日 16:59:59
30楼
呀呀呀 发表于 2014-8-26 16:09 我有一个问题,14个商铺,商铺都在一楼,每一个商铺的进线都是单相的,按L1,L2,L3,最后会多一相L3,我在算 …你的意思是不是3*4=12,多出2条出现?那这样就把2条单线分别算入三相中负荷最小的2相,尽量达到三相负荷平衡。如果达不到的,差别不大也是可以稳定的。毕竟这个只是计算,实际的时候三相也未必满载平衡。
回复
北方郎
2014年08月26日 17:16:15
31楼
不平衡的配电箱最大相负荷乘以3等效为三相负荷。
回复

相关推荐

APP内打开