残余电流是怎么产生的
bonco188
bonco188 Lv.5
2011年12月21日 11:03:38
只看楼主

看过电压保护导则时,见到这么一句话:消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,请问残余电流是怎么产生的

看过电压保护导则时,见到这么一句话:消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过10A,请问残余电流是怎么产生的
免费打赏
zyz8438
2011年12月21日 14:27:54
2楼
中性点不接地系统,发生单相接地时,通过接地点的的电流为系统的电容电流。中性点经消弧线圈接地后,由于消弧线圈是电感,会有感性电流对电容电流进行补偿。补偿之后的电流我们称之为“残流”!
回复
bonco188
2011年12月21日 14:57:04
3楼
多谢版主。我还有一个问题,中性点不接地系统,单相接地短路时,故障点的电流为什么只是电容电流,远端的电源不也在供电么?中性点直接接地系统,单相接地短路时,中性点与故障点形成短路回路,这个回路是指中性点-故障点-它们之间的线路?有文献说此时短路电流比较大,请问大在哪里了?
回复
zyz8438
2011年12月21日 16:13:09
4楼


中性点不接地系统,当发生单相接地时,由于电源侧中性点不接地,所以接地故障电流只能只能通过对地电容构成回路。

中性点直接接地系统则不同,当发生单相接地时,接地点与中性点的接地点一起,构成接地电流的通路。由于中性点直接接地,其阻抗很小,所以单相接地故障电流很大。
回复
bonco188
2011年12月22日 09:37:03
5楼
多谢版主的热心解答,我已经明白了。我在网上也找了一些资料,分享一下,如果以后有人查阅此帖,或许也能有点帮助。

在电网中,当发生单相接地故障时,所有接在同一个电压等级网上的中心点直接接地的变压器都将向故障点提供短路电流,当中心点接地的变压器数量是容量很大时,单相短路电流值将与三相短路电流值非常接近。因此需要调整电网中中心点直接接地的变压器数量及容量,以将单相短路电流值保持在较小的范围内。
回复
bonco188
2011年12月22日 10:28:05
6楼
再补充一下我的理解:中性点不接地系统,单相短路时,远端电源和故障点不构成零序电流回路,只存在线路对地电容回路,故电流较小。中性点直接接地系统,单相短路时,远端电源和故障点构成零序电流回路,故障点有零序电流流过,再加上电容回路依然存在,故电流较大,但短路电流主要成分已不是电容电流
回复