请问以下,消防的末端试水分那几种类型,还有它的原理是什么?我才接触,不太了解,请各位教教

请问以下,消防的末端试水分那几种类型,还有它的原理是什么?我才接触,不太了解,请各位教教
免费打赏
owens
2003年11月02日 22:32:26
2楼
你是说自动喷水灭火系统的末端试水装置吧?设在系统的最不利点处,如为多层,则在最高层最不利点,在其它层则设试水阀即可。
试水装置很简单,一个试水阀、压力表、试水接头(与喷头连接相同的异径管,一般为DN25XDN15),接水漏斗。
回复
fengyun2003
2003年11月03日 10:51:42
3楼
补充一下:消火栓系统末端试水装置是带压力表的实验消火栓
回复
dzq77
2003年11月04日 20:01:45
4楼
谢谢!
回复
ywhmp
2003年11月05日 08:49:35
5楼
to fengyun2003 :何处规定要带压力表?
回复
shuibaobao
2003年11月05日 09:17:50
6楼
屋顶试验消火栓的样子和室内的一样的吗?我没见过!
还有,安装的问题了,要是屋顶没个阁楼或楼梯间什么的,怎么安装啊?
是不是用支架啊?见过的朋友,请多多指教!!3Q!
回复
dzq77
2004年02月16日 21:12:18
7楼
实验消火栓和室内的有点点区别.
屋顶阁楼可以不装消火栓哟,面积小了可以不装,
回复
alantam
2004年02月17日 00:38:39
8楼
shuibaobao,屋顶试验栓与室内栓有小小区别,具体可以查阅最新的给排水国标图集(2002),里面有试验栓安装大样。
回复
伯大哥
2004年02月17日 09:20:54
9楼
屋顶试水消火栓要压力表但可以不要消火栓箱
自动喷水灭火系统的末端试水安装标准请看《自动喷水灭火系统施工验收规范》2003版。