新规范中要求的屋顶排水和阳台排水分系统,要求阳台排水是独立且间接排放!条文说明中解释有二,1、独立排放是怕雨水倒灌从阳台溢出,2、间接排放是怕下水道里的臭气从阳台地漏跑出!我感觉分开设置,立管太多了,不美观也占空间,在普通住宅楼设DE110的落水管,是偏大了很多,所以一般很难倒灌到2层阳台的,再说了,间接排放,更不会倒灌了,所以我认为还是合一起间接排放这样比较合适,(就是大雨天立管附近地面雨水多点!)
新规范中要求的屋顶排水和阳台排水分系统,要求阳台排水是独立且间接排放!
条文说明中解释有二,1、独立排放是怕雨水倒灌从阳台溢出,2、间接排放是怕下水道里的
臭气从阳台地漏跑出!
我感觉分开设置,立管太多了,不美观也占空间,在普通住宅楼设DE110的落水管,是偏大了很多,
所以一般很难倒灌到2层阳台的,再说了,间接排放,更不会倒灌了,所以我认为还是合一起间接排放这样比较合适,
(就是大雨天立管附近地面雨水多点!)
大家认为怎么处理比较好呢?是合还是分啊?
22楼
郁闷呀,什么办,没有分开审图不让你过,有没有办法呀,没办法呀,你要提意见,人家说规范上要求这么做!!!
回复
23楼
多层和小高层没必要这么做,高层偶还是分开做
回复
24楼
管道多了将近一倍,还有间接排水如何处理?真的郁闷!
回复
25楼
我也不知道间接排水如何处理?
回复
26楼
同行们,不要抱怨了。这是规范啊。
回复
27楼
现在已经规定,立管不允许明装,要设井就是要解决美观问题的。
回复
28楼
现在已经规定,立管不允许明装,要设井就是要解决美观问题的。
回复
29楼
还是按照规范来吧,底层间接排放,就是底层的阳台地漏直接接入雨沉池,然后排入雨水检查井.
回复
30楼
还是分开好,我们在新规出台前已经这么做了
回复
31楼
分就分吧,规范规定又没办法。这只是设计中很简单的一方面。总比不分,到审图时通不过,再改好吧。但规范中很多都不是很明确。难做啊!
回复