顶层暖气片没有水怎么办
lifushun100
2011年12月20日 15:07:16
来自于采暖供热
只看楼主

现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?

现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,
是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?
免费打赏
shi51
2011年12月21日 17:35:43
12楼
采用常压锅炉开式采暖系统,常出现这种情况。一般系统在进锅炉房水箱前回水总管上必须设一个回水关断总阀,此阀需与水泵联动。多因为该回水关断阀失灵漏水,晚上停泵后,因常压系统多不设补水定压装置,才造成采暖系统水泄露导致上部脱空。
回复
hhhtzgj
2011年12月21日 17:48:31
13楼
1 把建筑物采暖系统回水干管阀门关小
2 在建筑物采暖系统回水干管加旁通压差阀 、启闭阀。
回复