现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?
现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,
是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?
2楼
请看看系统定压点是不是够啊
回复
3楼
1、定压低,顶部容易产生气体,影响水流。
2、水利平衡不好,减少底层阀门开度。
回复
4楼
水泵入口最小定压压力 = 水泵中心线至系统最高点距离+5米
回复
5楼
是适当调节1.2楼得回水阀门吧,会不会是他系统的管径50的小引起的
回复
6楼
像你说的最小压力楼3层,锅炉房位于1层,3层12米,那么泵最小也就是17米的扬程是吗
回复
7楼
泵26米足够了。还是其他方面找原因吧
回复
8楼
他的主管50的小吗 是不是主管小,导致顶层的水量小啊
回复
9楼
如果你确信你的泵现在能达到26米 可以检查回水部分管道阻力
回复
10楼
管径小吧,另外是不是有气了
回复
11楼
应该是憋气啦吧。
回复