顶层暖气片没有水怎么办
lifushun100
2011年12月20日 15:07:16
来自于采暖供热
只看楼主

现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?

现在有个3层建筑物,3500平米,末端暖气片,楼内采暖主管好像是50的,采暖是3层跑风是往系统的近风的,
是不是3层得水量少,以及他的主管小啊(泵是15吨 26米的)怎么办?
免费打赏
lyg441
2011年12月20日 15:33:58
2楼



请看看系统定压点是不是够啊
回复
aolinsoft
2011年12月21日 09:26:47
3楼
1、定压低,顶部容易产生气体,影响水流。
2、水利平衡不好,减少底层阀门开度。
回复
zyhlyx
2011年12月21日 09:35:17
4楼
水泵入口最小定压压力 = 水泵中心线至系统最高点距离+5米
回复
lifushun100
2011年12月21日 09:36:56
5楼
是适当调节1.2楼得回水阀门吧,会不会是他系统的管径50的小引起的
回复
lifushun100
2011年12月21日 09:39:22
6楼
像你说的最小压力楼3层,锅炉房位于1层,3层12米,那么泵最小也就是17米的扬程是吗
回复
chaishuting
2011年12月21日 09:51:15
7楼
泵26米足够了。还是其他方面找原因吧
回复
lifushun100
2011年12月21日 10:02:03
8楼
他的主管50的小吗 是不是主管小,导致顶层的水量小啊
回复
nvliyiji
2011年12月21日 10:43:45
9楼
如果你确信你的泵现在能达到26米 可以检查回水部分管道阻力
回复
yuerrixue
2011年12月21日 11:09:22
10楼
管径小吧,另外是不是有气了
回复
liwei7865
2011年12月21日 13:48:04
11楼
应该是憋气啦吧。
回复