大家好,一个水库大坝。从来没有做过这个,不知道谁有这方便的经验的,拜托各位了。半山腰,一个长20米,宽14米,深6米,在外侧填了4.5米宽的塘渣,这样做一个天然的蓄水池。不知道这个4.5米的塘渣够不够宽。先上图吧。自己琢磨了两天,没整出来。也是帮同学的忙。。。学艺不精啊!!! 先上图

大家好,一个水库大坝。2011年12月20日 11:13:16
2楼
墙背回填土参数要定出来,然后分别算两种工况,一种是池内有水的情况、一种是池内无水的情况,算一下安全稳定。地基摩擦力也要地质提供或看现场根据实际情况查阅相关地质书籍或规范取值。
回复
nidr_zys
2011年12月20日 14:26:46
3楼
水压力、土压力算一下就可以了。不知道你的汤渣密度是多少!
回复
pgxwl
2011年12月21日 10:47:18
4楼
1、你放了这么多张图,我感觉很乱,你得立面图,断面图在哪个位置感觉有点搞不清楚。希望你能明确下。
2、挡墙断面图和立面图不是很对的起来。
3、挡墙后面填土坡:3:1,你以为是用石头回填啊。填土能达到这个坡度就牛了,除非经过特殊处理。
4、C25细石砼灌毛石,后面边坡为曲线,增加施工难度,减少挡墙断面尺寸,对无水(施工)情况不利。可能不能满足抗滑稳定。
5、稳定计算一般按两种情况,一种无水,一种高水位的时候,进行稳定分析就行。
6、做好防渗和排水措施,到时发生渗透破坏或者管涌,流土等就比较麻烦。
7、地质钻孔一定要做,看看下面土层情况,以及地下水情况。
回复
wlgzh
2011年12月21日 20:20:50
5楼
楼上说的有道理。一个是防渗,一个是稳定性
回复
sihai123
2011年12月22日 17:24:09
6楼
最高5.8m的墙,一定要做好计算,打足安全系数,安全无小事。
回复
sin0hydr0
2011年12月26日 19:50:51
7楼
墙的稳定与墙后回填土关系很大。。。
特别是 摩擦角 和粘聚力 可以用理正计算。。。

另外 图纸 没看懂什么意思。。。
回复
☆北★都☆
2011年12月26日 22:44:04
8楼
1、塘基是直接座落在了原状地面上还是?这个要说清楚。原状基底地质情况不确定。
2、感觉你做的这个型式像是学工民建的,水利上这个挡水建筑物我还见的不多。嘿嘿。不过我也经验不足。。。。。
3、你的砼挡墙后面直接回填原有塘渣!是否可靠,楼主说的塘渣是个什么东西?是塘淤?还是什么?而且感觉后面坡度太陡了。
4、最不能理解的就是你下流坡面为什么要用防水砂浆抹面?水利上面一般讲究上堵下排。楼主这个做还有什么目的?