为国产中央空调技术突破,喝彩!![ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-21 12:57 编辑 ]
为国产中央空调技术突破,喝彩!!
[
本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-21 12:57 编辑 ]
2楼
吹牛都吹成这样,吹牛也是有技术含量的,。
1.根据你们的铭牌,我来帮你们揪出来问题。假设进出口温差为5℃
4.187×491×1000×(35-30)/3600=2855.28
4.187×393×1000×(12-7)/3600=2285.39
所以压缩机耗功率=2855.28-2285.39=569.89
Cop=2285.39/(2855.28-2285.39)=4.01
你们看清楚了,到底多少。
2.为什么不敢标出来压缩机的电流,为什么,心虚了。
3.为什么不敢把冷却水,及冷冻水进出口温度都标出来,你们心虚在哪里
专家你们帮着格力忽悠老百姓,你们还不够无耻吗
[
本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-21 13:00 编辑 ]
回复
3楼
制冷行业好几十年了
传统技术很难再有飞跃了
我还真不信COP能提高
通常厂家都是变相改变工况来宣称提高COP的
回复
4楼
看来两位老大相当悲观,起码的信心还是应该有的吧。
要不科学还能发展吗?
昨天cctv新闻联播报的,应该可信度较高。
[
本帖最后由 li-zhuang-2002 于 2011-12-19 14:08 编辑 ]
回复
5楼
这个太雷人了...6.7能效,7度30度工况...
回复
6楼
部分负荷的效率很高嘛,是不是也像danfoss那样应用了磁悬浮变频技术啊?
回复
7楼
无论技术突破与否 还是值得鼓励的 格力企业还是发展的不错
回复
8楼
哎。。格力真会欺骗老百姓。。新闻联播也凑热闹。。。哎。。
回复
9楼
我看暖通空调在线上面说 可能是多级变频 其实变频机组部分负荷做到11 12都还可以认同
但是100%满负荷的时候就是6.7...应该是把国标上的余量都放进去了吧...
回复
10楼
不懂,再好的产品也要有市场反应才行
回复
11楼
这根本不是一个基点开发的产品,冷水温度肯定不是7度的能效比
回复