吊车供电的IT中性点不接地系统,如何设置接地故障保护?绝缘监视器安装于何处?接地故障用什么器件?绝缘监视器只监视系统母线的绝缘吗?还是每个现场的电源柜都需要安装一个绝缘监视器?
吊车供电的IT中性点不接地系统,如何设置接地故障保护?绝缘监视器安装于何处?
接地故障用什么器件?绝缘监视器只监视系统母线的绝缘吗?还是每个现场的电源柜都需要安装一个绝缘监视器?
2楼
楼主所说的“吊车”,是工厂企业的“行车”吊,由“滑触线”供电,老式的滑触线用三根角钢,少了N线,这是防止N线用滑触线会因接触不良,造成中性线断开而烧电器元件。
上面说是供电方式,并不是“IT中性点不接地系统”!它的电源变压器中性点还是直接接地的。
没有N线并不是没有接地保护!如楼主说的“IT系统”,实际是类似的,工厂行车的接地保护是把行车道轨接地。
所渭“绝缘监视”,我们都在滑触线的电源开关上装漏电保护。
回复
3楼
漏电保护 作用于信吗? 我认为肯定不能作用于分闸,那样就危险了。
吊车供电的变压器 是什么型式的?
回复
4楼
轨道接地
回复
5楼
深圳市盈诺源科技有限公司
YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪
产品型号:YNY-Ⅲ
产品规格:24-2000V
产品分类:绝缘监测仪
产品参数: 监测电压: AC/DC 24V-2000V;
应用范围: 广泛应用于工业、农业、国防等领域.
描述 YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪的设计是我司采用国内外先进技术,采用进口芯片,具有可靠性高、抗干扰能力强、安全性好、安装方便等特点。主要针对市场上同类产品价格居高不下客户难以承受而设计,本产品能取代市场上绝大多数同类产品,价格低廉,具有很高价比。该产品在线监测时不会增加系统的电压纹波系数,不受系统对地分布电容的制约及外界信号的干扰。本仪器适用于监测交流单相、交流三相、直流不接地电网的绝缘状况。绝缘监测仪为导轨安装结构,面板设有报警指示灯。当监测系统的任何一线和地之间的接地绝缘出现低于仪器设定的报警值时,仪器发出声光报警信号。机内继电器在规定的时间内触点动作并锁定,以便与其它安全系统相配合,保证电网安全运行及实现自动化管理。
YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪广泛应用于电信、船舶、冶金、煤矿、建筑机械、石油化工及交通工程等领域,是必不可少的保护设备。
1.本仪器监测线路电压范围(订货时按用户被监视线路的额定电压值选定)
AC: 50HZ,24V-2000V;
DC: 24V-2000V.
2.监测仪的报警值可在 10~500KΩ设定,报警设定值在失电后具有记忆功能。线路实测绝缘电阻有效显示范围:0-500KΩ。仪器出厂时默认的报警设定值为100KΩ。
3.监测报警方式:监测仪安装现场光、声、电报警指示,继电器设有一组转换触点(常闭/常开选择操作),触点规格为220V,3A。可接警铃或中间继电器。
4. 灵敏度:当被监测线路中任一线对地绝缘电阻下降,且接地绝缘电阻小于设定值时即行报警。
5. 抗干扰性能:持续时间小于3秒的干扰脉冲,不会使继电器锁定。
6. 本机工作电压: 220V AC 50HZ; 380V AC 50HZ.
7. 工作时间:连续工作。
8.输出:延伸报警 常开、常闭。
9.仪器功耗:<2VA。
10.监测仪可加装RS485串行通信接口,能与上位机实现数据通信。
11.仪器宽高深:141*81*71mm
12.仪器可特殊订货。
咨询qq:631331696
回复