2楼
排水管道一般做灌水试验和通球试验。
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水15min 水面下降后,再灌满观察5min, 液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
卫生器具一般做满水试验和通水试验。
回复
3楼
请问通球实验用不用水,或者球的材质是什么,请告诉
回复
4楼
不用水,好象用乒乓球
回复
5楼
第一个哥们已经说的很明白了,通球直径不小于管的2/3,乒乓球不可以。太小了。
回复
6楼
北方一般用胶球,通球球径不小于排水管道管径的2/3
回复
7楼
不用水
回复
8楼
可以用空压机吹.
回复
9楼
要用水的!~
回复
10楼
质监站有专用标准的设备
可去以买
回复
11楼
不用水冲,球好出来吗?
回复