说几句:天正暖通是好用的,系统式稳定的,功能是齐全的,图面是整洁的;但功能是不够强大的,建议
在以下几方面加以改进和完善:
1.三维功能方面:建议完善各种设备、各种阀门等三维图库,并具有智能化,自动和管道系统的参数相关
联。请多多学习revit MEP;
2.应该赋予各种管道更详细的技术参数,如管道材质(镀锌钢管,无缝钢管,螺旋钢管,不锈钢管,各种
塑料管道等等),连接方式(焊接,法兰,粘接,螺纹连接等等)。
3.天正软软件的剖面图功能很弱,可以说没有。应该想日本的软件学习,CADWE‘ll CAPE,小日本这个软
件其实不好用,但有个很大的优点就是剖面图功能很强大。
4.还有其他很多细节功能可以完善的更好的,比如,
a.水管局部抬高功能没有,
b.水管的标高功能没有,
b.管线的标注文字可以设置在管线的顶面,这样,在三维图中也能看到管线的标注信息,就更好了。
c.风管局部抬高的部位,再次更改标高后,两端连接的弯头并没有联动。
d.建议增加按照管道(风管和管道)尺寸来过滤选择对象,工程中有这个功能会很方便的,
e.天正三维的消隐模式,打印预览并没有“所见即所得”。
f.天正暖通里的建筑功能没有电梯。建筑的门三维图库,无论插入那种(双开还是单开),三维视口显示的都是单开门,建议改进。
g.当两根不同管径的管线端头连接是,建议系统能自动插入变径,垂直时能自动添加完头等等智能化功能
....
今天先提这么多
回复
6楼
建筑的门三维图库,无论插入那种(双开还是单开),三维视口显示的都是单开门,建议改进。
这个三维确实能看到双开门,另想请教下,梁是怎么画的??俺从来就没画出过梁:(
回复
7楼
不错,我也在学习呢,谢谢你的图纸,希望天正也改进自己的程序!
回复
8楼
还要完善。。。。。。。。。。。
回复
9楼
回复
10楼
很好的,不错.学习下
回复
11楼
本人以可以把天正三维图纸可以做成BIM进内部漫游。友人可以共同学习
回复