08PKPM与10PKPM到底有多大的区别?
tagnwen
tagnwen Lv.3
2011年12月16日 11:02:51
只看楼主

我有个08PKPM的模型,现在用2010版PKPM导算下,什么都不改,系数也不去调整下,但是一层柱子的配筋却差了很多,我实在找不到这是什么原因,所以请教下各位大神,愿能给我解答。。。我已经插入了图片,怎么会 这样呢?有愿意一起来探讨这个问题的朋友,请发表下意见,一起学习学习

我有个08PKPM的模型,现在用2010版PKPM导算下,什么都不改,系数也不去调整下,但是一层柱子的配筋却差了很多,我实在找不到这是什么原因,所以请教下各位大神,愿能给我解答。。。我已经插入了图片,怎么会 这样呢?有愿意一起来探讨这个问题的朋友,请发表下意见,一起学习学习

08.jpg


10.jpg

免费打赏
tagnwen
2011年12月16日 11:09:54
2楼
能帮我解答下吗?高手们
回复
wwwhfut
2011年12月17日 18:55:07
3楼
是否为新规范关于框架柱内力调整系数放大了?
回复
池运发
2011年12月19日 08:34:01
4楼
是的,所以柱配筋至少要增大1.2倍的,梁配筋不变甚至要减小的
回复
小太阳o
2011年12月19日 08:39:15
5楼
强柱弱梁调整系数变了
回复
anhei231
2011年12月19日 12:40:22
6楼
黄吉峰博士在2010PKPM版巡讲时对于08版10版柱配筋不一致的问题做出解释。用一个实际工程作为讲解,用08版和10版计算在不考虑地震力作用情况下,08版与10版计算内力一致,10版配筋小一半。引起这个差异的因素有2个:1柱轴压力二阶效应考虑方式,新旧规范不同。2.柱长度系数不同。
回复
高雨雨
2011年12月19日 16:00:22
7楼
我只想说一句
如果不变的话 那说明pkpm根本没按照新规范来编程
再说你这样比较没有意义
前提是:参数要改成计算的边界条件一致
比方说保护层:08版 20
10版 10( 20减到箍筋直径)
还有柱的计算长度系数等等
回复