论文简介: 上海金茂大厦号称中国第一高厦,其消防设施的设置为国内众多消防工程设计人员所关注。文中介绍了该大 厦消防系统的设计特点,贫彻“立足自救,安全保险”的原则。 88层金茂大厦建筑面积28万m2,高380余m。由美国 SOM设计事务所设计。笔者在1996至1997年间参加了金茂大厦消防部分施工图深化设计工作。金茂大厦的消 防系统设计与我国国内现有的常规设计有很大的不同。下面将其分析介绍,与设计同行们共同探讨。
上海金茂大厦号称中国第一高厦,其消防设施的设置为国内众多消防工程设计人员所关注。附件名:20049131095067061164/Untitled-5.htm
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)