论文简介: 分别列出三种类型的减压型室内消火栓,具体分析了对减压稳压室内消火栓的质疑和应有的认识,并从技术发展的角度对减压型室内消火栓予以充分肯定,希望在工程中得到更广泛的应用。 附件名:2004981094610241362/1.htm 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
分别列出三种类型的减压型室内消火栓,具体分析了对减压稳压室内消火栓的质疑和应有的认识,并从技术发展的角度对减压型室内消火栓予以充分肯定,希望在工程中得到更广泛的应用。
附件名:2004981094610241362/1.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
减压孔板只能减动压,不能减静压,在既要减动压又要减静压的场合,可以采用的措施是在室内消火栓前串联设置减压阀
回复
3楼
姜老的文章.好文章.
已下载,谢了.
回复
4楼
只有听过第1种,2、3好像没有见过,应该很少人会用2,3吧?
回复
5楼
文章太老了
回复
6楼
俺们这审图的就严重不信任减压稳压型消火栓,所以我一般就选第一种了。。。。
回复
7楼
道理不错,不过感觉第三中类型,造价确实高了,对于经常不使用的消防系统来说,造价过高,自然不利于推广使用。
回复
8楼
顶
回复
9楼
减压稳压消火栓在新图集上已经有了。
回复
10楼
减压稳压消火栓现在在高层建筑中应用了,文章很不错!!
回复
11楼
孔径根据减压要求而定,且≤20mm。为什么必须≤20mm?我查图籍有16-46mm孔径不等!!!
回复