《建筑给排水设计规范》一个奇怪的问题
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月24日 16:45:52
只看楼主

水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?

水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?

water_1786
2003年10月25日 10:34:19
2楼
问题不奇怪.
在这时就不好用了!
回复
cfh
2003年10月25日 12:31:59
3楼
新规范对用水器具的水压要求提高了,采用变频供水可以满足水压要求,采用水箱水压可能不够,而且可能有二次污染。
回复
kobejun
2003年10月25日 13:00:36
4楼
这没什么奇怪,除了如楼上所说用高位水箱,还可以用气压水罐!
回复
黄cyzf
2003年10月25日 22:05:32
5楼
实在不行,还可设增压泵
回复
water910421
2003年10月25日 22:13:36
6楼
消防水箱最好不与生活水箱合用,另外,做屋顶生活水箱易产生生活用水二次污染。
回复
dz-jie
2003年10月26日 23:23:42
7楼
根据新规范,消防水箱应与生活水箱分设,不能再把二者压力混为一谈了!
回复
zhangping1109
2003年10月27日 09:19:50
8楼
按新规范:消防水箱与生活水箱分开后,楼主的问题一点都不觉得奇怪,可以用变频或气压罐满足各自的压力要求。
回复
云涛
2003年10月27日 09:48:22
9楼
厂家样本上大便器延时自闭阀最低工作压力多为0.05MPa.
回复
lqm_17
2003年10月27日 17:02:19
10楼
各位打搅啦,一直听你们讨论新规范,可我到现在还没看到新规范。哪位大师有能否上传一下。
回复
滴水
2003年10月29日 21:42:40
11楼
快去买啊,九月份实施了!