水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?
水箱一般按最不利消火栓静水压7m设置,而《建筑给排水设计规范》表3.1.14中规定大便器延时自闭阀最低工作压力为0.1-0.15MPa,那建筑物最高层岂不时不能用自闭阀?
2楼
问题不奇怪.
在这时就不好用了!
回复
3楼
新规范对用水器具的水压要求提高了,采用变频供水可以满足水压要求,采用水箱水压可能不够,而且可能有二次污染。
回复
4楼
这没什么奇怪,除了如楼上所说用高位水箱,还可以用气压水罐!
回复
5楼
实在不行,还可设增压泵
回复
6楼
消防水箱最好不与生活水箱合用,另外,做屋顶生活水箱易产生生活用水二次污染。
回复
7楼
根据新规范,消防水箱应与生活水箱分设,不能再把二者压力混为一谈了!
回复
8楼
按新规范:消防水箱与生活水箱分开后,楼主的问题一点都不觉得奇怪,可以用变频或气压罐满足各自的压力要求。
回复
9楼
厂家样本上大便器延时自闭阀最低工作压力多为0.05MPa.
回复
10楼
各位打搅啦,一直听你们讨论新规范,可我到现在还没看到新规范。哪位大师有能否上传一下。
回复
11楼
快去买啊,九月份实施了!
回复