工业厂房消火栓布置的探讨
水之源
水之源 Lv.7
2011年12月15日 19:44:24
只看楼主

工业厂房消火栓大家一般习惯如何布置呢?我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说。

工业厂房消火栓大家一般习惯如何布置呢?
我所接触的人布置习惯一般分为以下两种,拿出来和大家探讨一下
第一种:优先布置在车间门口,剩下的再往车间里布置,这样方便进门就能拿到,外面来进人救火比较方便
第二种:布置在车间里面过道等地方,这样可使消火栓数量最少,这样布置的人不认为布置在门口就好,因为他们觉得室内消火栓以自救为主,主要室内的人使用,况且数量还相对较少
大家觉得哪种更有道理一些呢,或者大家有什么好的方法也请说说。
免费打赏
yh5583
2011年12月17日 10:55:50
2楼
我们做基本是围着厂房一圈做
回复
水无常形
2011年12月18日 10:04:36
3楼
楼主说的不错,为方便消防救灾,这是设计者绘图时应该考虑到的,但要根据消火栓保护半径确定是单排还是多排后,再考虑栓箱布置时的方便取用。
回复
k15916577804
2011年12月18日 11:53:27
4楼
不一定,看甲方需求而定,不过一定要考虑保护范围
回复
一生为水
2011年12月18日 18:25:42
5楼
那块方便就放那里了。。。
回复
zzj2002
2011年12月20日 13:56:04
6楼

甲方一般也不会对此提出具体要求的,还须设计考虑,只要便利操作,放在哪里关系不是太大。
回复
g137shuang
2011年12月21日 10:15:26
7楼
先在车间主门口(人流入口)布置一个消火栓,然后向车间里布置消火栓。
车间里布置消火栓时,先在走廊处布置,然后是仓库等非洁净区,
最后是洁净区房间,洁净区布置消火栓时在满足规范的情况下尽量少布置。
回复
rzy6494
2011年12月22日 14:10:19
8楼
1、工业建筑大都不是单层建筑物,主要布置在大门、楼梯及其它必要的地方,以便满足保护距离的要求。2、一般情况下丁、戊类工业建筑可不设室内消火栓(建筑设计防火规范:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。),但是电力行业等必须设置(见火力发电厂与变电所设计防火规范,如主厂房是丁类,但要求设)
回复
sj066
2011年12月22日 17:15:28
9楼
基本同意楼走说的 做消防 千万不要超规范
回复
金——
2011年12月22日 22:31:18
10楼
消火栓布置,还是看具体建筑情况吧!!
回复
liugps
2011年12月30日 15:58:40
11楼
消火栓是给消防队员用的,不是用来自救的,应优先布置在车间门口
回复

相关推荐

APP内打开