框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?
xgw89073392
2011年12月15日 17:04:50
来自于建筑施工
只看楼主

框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?还是必须满扎?有什么依据吗?求大师解答,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 编辑 ]

框剪结构剪力墙钢筋绑扎能否跳扎?还是必须满扎?有什么依据吗?求大师解答,谢谢!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 编辑 ]
免费打赏
wang_wei_dong
2012年01月18日 15:29:35
2楼
现在没有施工规范,只有验收规范,我觉得只要保证钢筋在浇筑过程中不移位保证尺寸,不绑也行
回复
ruins_l
2012年01月25日 19:46:50
3楼
现在没有施工规范,只有验收规范
回复
tiequan19
2016年05月21日 19:34:49
4楼
gb50666-2011 5.4.9
回复
co1464849122167
2016年06月02日 14:35:45
6楼
一般情况下,剪力墙钢筋隔一绑一。