现有一工程,地上为3栋7层住宅,地下为三类汽车库,市政压力可满足消火栓系统水压要求,设有消防水池,喷淋系统和消火栓系统(住宅也设有)。看过别人作的施工图(已审),只设有喷淋给水泵,却不设消火栓给水泵,我实在想不通。消火栓系统是基本的消防设施,首先应保障消火栓系统的供水安全性;其次为喷淋系统。请各位专家准确解答。补充条件:1.住宅为塔式住宅,一梯四户;2.地下车库约为50辆,是属三类;3.市政给水压力的确可满足七层住宅所设的消火栓系统,该处市政
补充条件:1.住宅为塔式住宅,一梯四户;
2.地下车库约为50辆,是属三类;
3.市政给水压力的确可满足七层住宅所设的消火栓系统,该处市政
供水量足够。
疑点:既然可认为,消火栓系统由市政供水即可可满足,位于地下车库的喷淋系统同样是能够满足的。那么喷淋泵也可不设。和故设喷淋泵,不设消火栓水泵。
2楼
没太明白你的意思,不是市政压力可满足消火栓系统水压要求吗?设消防水池和喷淋水泵是因为一般给水管不能满足喷淋的水量要求。
回复
3楼
应该是自动喷淋优先了,着火前期,95%多是自动喷淋给浇灭的,消防栓一般是消防队员铺火使用,对他们赶场的速度我不感恭维啊~
回复
4楼
市政压力可满足7层住宅消火栓系统水压要求?设消火栓给水泵;
回复
5楼
住宅是通廊还是单元式,是否带底商?市政满足7层消火栓压力?
回复
6楼
将、讲的不够明白啊
回复
7楼
市政压力不能满足7层的的消防系统要求吧,除非本身在室外还有独立的生活加压泵房,这样生活与消防共用市政加压才行得通。至于喷淋管网的压力就应该是独立的喷淋泵提供的了,除非你底层的车库很少,这样也可以利用市政压力。
回复
8楼
最近工作繁忙,现补充如下:
补充条件:1.住宅为塔式住宅,一梯四户,无商铺;
2.地下车库约为50辆,是属三类;
3.市政给水压力的确可满足七层住宅所设的消火栓系统,该处市政
供水量足够。
疑点:既然可认为,消火栓系统由市政供水即可可满足,位于地下车库的喷淋系统同样是能够满足的。那么喷淋泵也可不设。和故设喷淋泵,不设消火栓水泵。
回复
9楼
疑问:如果该处的市政供水量足够,而且可以保证火灾时的消防用水,那为什么还要设消防水池,我估计可能的情况是:虽然该处市政供水条件较好,当设计者为保险起见,喷淋系统还是设计为水泵从消防水池吸水的系统,保证火灾时的有足够的消防水量,即使市政水中断供水,喷淋系统仍旧可以正常工作.而消火栓系统一般都是由消防队员使用,当消防队员到达现场后, 这时即使市政中断供水,仍可以由消防车通过水泵结合器向消火栓系统供水,或者使用消防车上的加压设备加压消防车内的水源灭火.消火栓系统可以延迟启动,当必须保持喷淋系统的快速反应,所以可以不设消火栓水泵,但应设喷淋水泵.
回复
10楼
如果市政给水压力的确可满足七层住宅所设的消火栓系统,该处市政
供水量又足够消火栓系统和自喷系统用水量之和。 而且市政允许直接接入,都可以不设泵。
回复
11楼
消防时供水流量需满足消火栓系统和自喷系统用水量之和,当不设消防水池和喷淋泵的情况下,该楼市政引入管需兼顾生活与消防流量,管径会很大,水表报装费用不菲,所以我认为部分原因会不会是费用因素。
回复