论文简介: 由于环保要求的提高,我国北方越来越多的城市限制燃煤采暖,随之而来何种清洁节能的采暖系统可替代燃煤采暖成为关系到国计民生的紧要课题。本文通过对三种风冷热泵机组低温(-6~-16 ℃)性能的测试,发现采用地板采暖时,由于地板所需水温较低,C.O.P可以在3.0以上,比风机盘管供暖节省30-35%。选择低温性能优异的风冷热泵机组,并适当考虑功率大一些,在我国大部分北方地区,均可以满足采暖要求,达到明显节能、环保的效果。风冷热泵结合地板采暖将是替代燃煤采暖的最经济的清洁采暖系统。

论文简介:

由于环保要求的提高,我国北方越来越多的城市限制燃煤采暖,随之而来何种清洁节能的采暖系统可替代燃煤采暖成为关系到国计民生的紧要课题。附件名:2004841091628100806/1.htm

文件大小:28K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhangyunxing0
2006年11月08日 17:22:03
2楼
可供研究和制作标准用,不错!~

有没有上海或长三角地区的啊???
回复
xiading1542
2006年11月10日 12:34:07
3楼
快速设计热水采暖系统固定支架和补偿器
作者:贺宏霞阅读:1851 次上传时间:2005-08-16推荐人:meihe0000 (已传论文 2 套)简介: 对设计中经常遇到的热水(95/70℃)采暖系统的固定支架和管道补偿器的设计计算和设置问题进行了归纳总结,给出了具体设计方法和实例。
关键字:热水采暖 固定支架 补偿器
回复
chineseli007
2006年11月11日 08:50:50
4楼
电价有问题吧,热泵应该采用商业用电的价格把,2001年的商业用电价格不会这么低的,0.4元/KWH是居民用电的价格还差不多,我记得2001年我们这旮旯商业用电0.8元/KWH多一点。
回复
whm1084
2006年11月11日 09:42:26
5楼
哪个城市的电价这么便宜,我准备去那买房子了!呵呵
回复
tangwt2004
2006年11月13日 16:37:18
6楼
通过改变空调的末端形式,使得热泵机组冬季供热温度降低,
相应的使机组的性能提高,此方式应用有一定的借鉴性。
但依然要面对空气源热泵在环境温度较低的情况下的低效率
问题、除霜问题等
回复
cxgjsf
2007年04月27日 14:03:00
7楼
非常有深度的文章,非常感谢您的分享。我一直在整理比较这个问题,而今有专业的分析了。谢谢。
回复
flyer1229
2007年11月01日 17:44:11
8楼
谢谢楼主,正需要了解这方面的知识,希望以后能够看到更多楼主的贴子,加油。
回复
sunzhang_321
2008年04月27日 22:42:04
9楼
通过改变空调的末端形式,使得热泵机组冬季供热温度降低,
相应的使机组的性能提高,此方式应用有一定的借鉴性。
但依然要面对空气源热泵在环境温度较低的情况下的低效率
问题、除霜问题等
回复
zhoulei0507
2008年04月29日 17:02:07
10楼
南方的限制 技术上有什么措施?
回复
nashzb13
2008年05月02日 23:19:15
11楼
分析的很好,但是电价有点问题吧!
没有很仔细看,但是电的热能转化率100%?以此为依据说明是环保的做法,未免有点武断了吧?电是二次能源,损耗部分在发电和输电的过程中,总体算起来不见得比燃气什么的环保,相对来说采暖还是利用市政蒸汽经济环保吧!