中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?
中危险级,采用长方形布置,长边4000,短边为3000,那么长边距墙距离是2000还是1800呢?规范的表上是1800,若按长方形的考虑2000应该也可以啊,这应该怎么设计呢?
2楼
1800,长方形指的不是边缘的部分。
回复
3楼
还是1800,如果2000的话,喷头的喷水强度不够。
回复
4楼
跟墙的间距还是1.8米,跟喷头间距是2嘛事
回复
5楼
间距可以布置到4000,但距墙的距离还是1800。
回复
6楼
楼上老大说的对!
回复
7楼
按长方形布置 如果短边距墙1500,长边距墙2000或1900,覆盖应该是可以的。
回复
8楼
距墙1800以上首先不符合规范,如果长边距墙2000,短边距墙1500,那喷头距墙角是2500,喷头根本保护不到
回复
9楼
喷头布置间距、喷头与端墙的最大距离没有联系,两者并不会相互影响,只要附合规范的就可以。所以不管是正方形布置,还是矩形布置,喷头与端墙的间距还是一样的。
回复
10楼
2500正好是标准喷头在0.1MPa下的保护半径,可以保护到的。长方形的布置规律是长边a,距墙边a/2,短边b,距墙边b/2,所以若按长方形布置,长边4000,距墙应该是最大2000,是可以的,规范允许长边为4米,那短边最大3米,一个喷头保护的长度就是2米,喷头之间2000x2规范许可,距墙2000,应该也是可以啊?!
回复
11楼
1800 2000都可以.
回复