关于手持移动设备的漏电保护
qdwh66
qdwh66 Lv.3
2006年08月27日 19:41:40
只看楼主

我在“措施”上看到:手持移动设备的漏电电流为6~15mA,但是我查了很多的样本,只找得到30mA的剩余电流,只是表明小于15mA不动作,那么请问手持移动设备怎么保证漏电电流为6~15mA。谢谢!

我在“措施”上看到:手持移动设备的漏电电流为6~15mA,但是我查了很多的样本,只找得到30mA的剩余电流,只是表明小于15mA不动作,那么请问手持移动设备怎么保证漏电电流为6~15mA。谢谢!
免费打赏
平安是福
2006年09月04日 08:42:36
2楼
 漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
5.3.2 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常
泄漏电流的最大值的2倍。
5.5.1 手持式电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额定漏电
动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
低压配电设计规范GB 50054-95
第4.4.7条 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的末端线路或插座回路,不应大于0.4s。
故可选 30ma 0.1s漏电保护器
回复
qdwh66
2006年09月05日 21:42:44
3楼
谢谢你,提供这么详尽的说明。我知道了
回复

相关推荐