图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
xul79
xul79 Lv.3
2003年10月21日 10:41:27
只看楼主

本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢

本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:
1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了
望大家给点意见 谢谢
免费打赏
逸风
2003年10月26日 17:11:25
12楼
广州
回复
7913030
2003年10月29日 16:38:37
13楼
1。符合规定的要设。
2。书没用了,但更大的火险没了。
3。当一坐100万册的图书馆要上气体灭火时,那是所有厂家的节日。
回复
xul79
2003年10月30日 10:34:34
14楼
我想问一下100万的图书馆的建筑面积大概是多少平方啊
回复
wwcq
2003年10月30日 14:38:47
15楼
上海市《民用建筑灭火系统设计规程》规定:市级或藏书量超过50万册的图书馆,大中型博物馆中的珍品库房和一级纸绢质文物的陈列室设气体灭火系统。其普通的书库,阅览室,陈列室等应设自动喷水灭火系统。
回复
xul79
2003年10月30日 17:20:02
16楼
哦 该规范我看过 比较好 虽然我不在上海 但是还是可以借鉴的
回复
hongfei918
2003年11月02日 21:18:08
17楼
图书馆应该改用气体灭火!
回复
xul79
2003年11月10日 13:59:08
18楼
谢谢
回复

相关推荐