本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:
1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了
望大家给点意见 谢谢
2楼
图书馆等一些特殊场合是明确规定的不能利用喷淋灭火系统的,着规定我想你在学给排水的时候就应该知道了,
回复
3楼
建规:第8.7.5A条 *下列部位应设置二氧化碳等气体灭火系统,但不得采用卤代烷1211、1301灭火系统;
一、省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库;
二、中央和省级的档案馆中的珍藏库和非纸质档案库;
三、大、中型博物馆中的珍品库房;
四、一级纸绢质文物的阵列室;
五、中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m2的音像制品库房。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
商场呢
回复
6楼
如果设二氧化碳灭火系统的话,门窗都有特殊要求,恐怕甲方要哭了,可适当改变藏书量吗。
回复
7楼
请问门窗都有什么特殊要求
回复
8楼
气体并没有很高的要求.如承压等一般建筑都能满足.喷放前自动关闭可以想其他办法.我们在某城市地下铁道中作了一百多套1301及co2,甲方也没什么.但图书馆不宜用水.
回复
9楼
视情况而定,珍贵图书无疑要做,普通图书我个人认为设喷淋也可以,图书馆设计规范中有1条的条文说明(不记得哪一条了)说要设喷淋时需征求当地消防部门意见。而且若是图书馆完全禁止设喷淋的话,那么《喷规》(2001年)中要求书库按中危险二级设计从何谈起?所以我认为要看情况而定。另外,本人刚做完一大学图书馆(藏书180万册)消防设计,除了珍贵图书特藏室设气体消防外,其他书库设喷林保护,图纸已通过消防建审。
回复
10楼
那你是在什么地方啊
回复
11楼
好象在有珍贵收藏物品的场所都不经常用喷淋吧!!建议还是用二氧化碳系统吧!不过要是消防建审能通过的话,也可以用喷淋!:)重要的是万一出了问题,自己没有责任就好!!!