求助:风泵的选择
f236379
f236379 Lv.2
2011年12月14日 09:03:09
来自于水处理
只看楼主

我目前有一个生活污水处理项目,流量是70m3/d,COD600~650,BOD300~350,采用水解酸化+接触氧化 工艺。选用多少风量的风机才满足曝气要求?

我目前有一个生活污水处理项目,流量是70m3/d,COD600~650,BOD300~350,采用水解酸化+接触氧化 工艺。选用多少风量的风机才满足曝气要求?
免费打赏
爱喝咖啡的猫
2011年12月14日 10:39:13
2楼
呃,具体公式忘了,排水工程上有的,就是按COD负荷算,如果氨氮比较高的话,千万不要忘了加上氨氮硝化的需氧量,否则要吃药的。

算出需氧量后,就除以氧含量21%,除以氧利用率(8%)就是供风量啦

[ 本帖最后由 coffee_cat 于 2011-12-14 10:40 编辑 ]
回复
飞啊飞啊
2011年12月14日 14:04:33
3楼
水量太小了,只能选择最小的风量的鼓风机,1立方的就可以。
回复
飞啊飞啊
2011年12月14日 14:05:36
4楼
像这样小的水量,直接用曝气机就算了,根本没法用鼓风机。
回复
如烟往事
2011年12月16日 11:42:40
5楼

请问你知道采用什么曝气方式吗?你就给人家取8%的氧传递效率,你神仙呀!
回复
飞啊飞啊
2011年12月19日 13:08:12
6楼
氧的传递效率是根据曝气设备选定的,什么曝气器,曝气管,等的,还有水下曝气机。都不一样。
回复
春风拂面
2011年12月20日 10:26:36
7楼

还需要考虑温度换算。
回复
zcm.zcm
2011年12月21日 12:18:52
8楼
氧利用率按20%。我也推荐射流曝气。
回复
zyl357835300
2011年12月21日 16:35:39
9楼
一立方? 你开玩笑吧
回复
zyl357835300
2011年12月21日 16:37:01
10楼
50立方/d 的风量我都选到了 2.78 左右的回转风机。
回复
yanqin23
2011年12月26日 09:29:53
11楼
你做设计都是靠想象的吧
水的流量都不只一方你气才一方,真够有才
回复

相关推荐