这样的工程设不设室内消火栓?(急,有送分)
cq5201789
cq5201789 Lv.2
2003年10月20日 19:36:02
只看楼主

有一个小区,底层均为单间隔开的商铺,有几幢为单间到顶直落式,上面几层建筑标住宅;还有几幢底层.二层为单间直落式,三层以上为单元式住宅;所有建筑均为五层及以下.我该设不设室内消火栓,如果设,直落式的单间该怎么设呢?

有一个小区,底层均为单间隔开的商铺,有几幢为单间到顶直落式,上面几层建筑标住宅;还有几幢底层.二层为单间直落式,三层以上为单元式住宅;所有建筑均为五层及以下.我该设不设室内消火栓,如果设,直落式的单间该怎么设呢?
海啸
2003年10月20日 19:58:41
2楼
看不懂?说清楚点,单间防火分区多大?
回复
cq5201789
2003年10月20日 21:02:30
3楼
单间就是4m*12m,楼梯做在中间的,从一楼到顶都是前后间。
回复
ssc
2003年10月20日 21:27:49
4楼
底层均为单间隔开的商铺,所有建筑均为五层及以下。本人认为可以不设计消防给水,只用
手提灭火器就可以了。当然,这需要消防部门的同意呀!!!!!!!
回复
lj92819
2003年10月21日 19:56:42
5楼
消防规范GBJ16-87中第5.4.2条商业服务网点的安全出口必须与住宅部分隔开。
商业服务网点:建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房。
一层可按商业服务网点算,两层要按商店算,商店超过5000m3要设消防。
回复
dram2000
2003年10月21日 21:24:43
6楼
底层均为单间隔开的商铺,所有建筑均为五层及以下。可以不设室内消火栓,
回复
jwy_xm
2003年10月21日 21:25:55
7楼
应设消防给水,属于底层设有商业网点的单元式住宅
回复
shuibaobao
2003年10月21日 22:06:21
8楼
不设的,《建规》
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

你的是5层当然不设了,

回复
yi1999
2003年10月21日 22:50:47
9楼
哈哈,我做过这样的工程:
一。底层为商铺(建筑不能标注商场)上面为单元式住宅,。。。。其他条件同。没有做消火栓,仅设灭火器。
二。单间到顶直落式,条件同。开始也是不设,后来消防支队的意见是在底层设消防取水口,差不多就是室外消火栓,不过是简易的。
我觉得这样的工程在底层设室内消火栓不好管理。。
回复
yi1999
2003年10月21日 22:55:59
10楼
对了,取水口的设置应适当增加,反正不值几个钱
回复
janron
2003年10月22日 00:22:56
11楼
在楼梯口附近设室外消火栓,大概30米间距设一个不就行罗。
回复