小虾求救!!!压缩机的实际输入功率怎么测得?
lovefishtxl
2006年08月27日 08:48:16
来自于中央空调
只看楼主

一个项目测试需要测量压缩机的实际输入功率,请各位大虾赐教!!!小弟万分感激。

一个项目测试需要测量压缩机的实际输入功率,请各位大虾赐教!!!小弟万分感激。
免费打赏
张三
2006年08月27日 11:46:26
2楼
什么等级的测试?如果是常规的工程验收测试,你听说过“钳型表”吗?
回复
lovefishtxl
2006年08月27日 19:53:13
3楼
搞科研需要测试的数据。当时也拿了钳型表,但是测得的数据跟铭牌标的数据相差太大,楼上大哥可否另外附上钳形表的使用教程?小弟万分感激。
回复
reyjj
2006年08月28日 13:09:20
4楼
一般测得的数据跟铭牌标的数据相差一半
回复
jicke82
2006年08月28日 18:56:10
5楼
如果是搞科研的话,用钳流表不行的吧,准确度等级不够,我认为仪表的准确度等级至少在0.5级,不知道有没有这样的钳流表。建议楼主选用0.5级的电流互感器配合电流表使用,电流互感器的一次电流以略大于被测机的额定电流为宜,电流表和电流互感器要匹配。电压表量程就是0--500V的就可以了,不过准确度等级也要0.5级,测出的数据算一下就好了,当然了,有条件的话用功率表最好!
回复
nitsu
2006年08月28日 22:11:40
6楼
你首先要确定压缩机的运行工况和标注功率所对应的工况是否相同?
实际输入功率用高精度钳表测数据换算虽然不是最准确的!但相差不会太大!谁又能有办法测的更准确呢?
回复
lovefishtxl
2006年08月29日 12:35:19
7楼
准确度等级又是怎么一回事呢?我这两天不能上网,先提前谢谢各位大虾。本人老家山西,有机会请大家免费游山西。
回复
jicke82
2006年08月29日 19:08:39
8楼
每个仪表都有自己的准确度等级,最高的是0.1,依次是0.2,0.5,1.0,1.5,然后好象就是5.0了,实验室用一般是0.5或1.0级,计量是0.2级以上。
回复
zyt7612
2006年09月01日 13:27:32
9楼
我们这样空调工程0.5级就可以啦!
回复