这样差动动作合理吗?
jhgwg
Lv.2
2006年08月26日 20:50:11
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
35kV变电站雷击引起主变差动保护跳闸,两次避雷器均动作,10kV有一条线路速断跳闸。查无原因,主变试验没问题。请高手帮忙分析是什么原因引起差动动作的!!
35kV变电站雷击引起主变差动保护跳闸,两次避雷器均动作,10kV有一条线路速断跳闸。
查无原因,主变试验没问题。
请高手帮忙分析是什么原因引起差动动作的!!
免费打赏
phdphdphd
2006年08月27日 22:50:19
2楼
那家生产的保护?
回复
cvbcsj
2006年08月28日 11:29:36
3楼
检查一下定值,看看是不是穿越电流大引起的差动误动作。如果没问题,再检查一下ct的饱和特性,也许某一侧ct饱和造成误动作
回复
cao345
2006年08月28日 22:38:26
4楼
楼主对变压器的接地做一下测试吧,可能变压器的接地不合格,特别是对胡有载调压变压器。
回复
syhua
2006年09月13日 16:52:29
5楼
从CT查起
回复