空调管路问题
vern_miao
vern_miao Lv.2
2006年08月26日 20:24:26
来自于中央空调
只看楼主

空调供回水管管径可否不同?比如说,一层的总供水管为DN80,而回水同程管选用DN100以降低阻力损失。镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接?卡箍连接可否代替焊接?

空调供回水管管径可否不同?比如说,一层的总供水管为DN80,而回水同程管选用DN100以降低阻力损失。
镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接?
卡箍连接可否代替焊接?
免费打赏
highchuanzhang
2006年08月31日 13:30:34
2楼
从理论上讲,可以采用不同管径,但实际设计中我们都是采用相同的管径。镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接现在一般采用焊接。
回复
hawkking12
2006年09月01日 11:24:42
3楼
降低壓損是正確的,但我們還很窮,我們要節約。
卡箍可以代替焊接,但我們還很窮,我們要節約。
一般不方便焊接的地方會考慮采用,空調上我還沒見過用卡箍的。
回复
vincent_nk
2006年09月01日 11:30:07
4楼

呵呵,同意
回复
sirrandy
2006年09月01日 16:15:41
5楼
难道对于大管径的连接也采用焊接吗?
回复
chenxinping123
2006年09月01日 17:02:11
6楼
低压流体输送用钢管分为镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管) 小于DN50以螺蚊连接为主 大于DN50以焊接为主
无缝钢管以焊接连接为主 也可焊接和螺纹连接
回复
dj2003_2000_2000
2006年09月01日 17:30:24
7楼
最好是小于DN100用镀锌管 ,大于用无缝的。
回复
sirrandy
2006年09月07日 11:31:47
8楼

这是为什么呢?
回复
3314383
2006年09月07日 13:53:44
9楼
我们一般的做法是小于80丝口连接,大于80的焊接.
回复
zyx.nyn
2006年09月07日 16:00:26
10楼
俺们都是焊接!
回复
sirrandy
2006年09月08日 08:08:38
11楼

不是吧,小于50的也焊接嘛?没有见过啊,呵呵
回复