空调供回水管管径可否不同?比如说,一层的总供水管为DN80,而回水同程管选用DN100以降低阻力损失。镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接?卡箍连接可否代替焊接?
空调供回水管管径可否不同?比如说,一层的总供水管为DN80,而回水同程管选用DN100以降低阻力损失。
镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接?
卡箍连接可否代替焊接?
2楼
从理论上讲,可以采用不同管径,但实际设计中我们都是采用相同的管径。镀锌钢管与无缝钢管之间如何连接现在一般采用焊接。
回复
3楼
降低壓損是正確的,但我們還很窮,我們要節約。
卡箍可以代替焊接,但我們還很窮,我們要節約。
一般不方便焊接的地方會考慮采用,空調上我還沒見過用卡箍的。
回复
4楼
呵呵,同意
回复
5楼
难道对于大管径的连接也采用焊接吗?
回复
6楼
低压流体输送用钢管分为镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管) 小于DN50以螺蚊连接为主 大于DN50以焊接为主
无缝钢管以焊接连接为主 也可焊接和螺纹连接
回复
7楼
最好是小于DN100用镀锌管 ,大于用无缝的。
回复
8楼
这是为什么呢?
回复
9楼
我们一般的做法是小于80丝口连接,大于80的焊接.
回复
10楼
俺们都是焊接!
回复
11楼
不是吧,小于50的也焊接嘛?没有见过啊,呵呵
回复