砖混结构中的受力组合柱与构造
dayongding
dayongding Lv.3
2006年08月26日 18:27:04
只看楼主

各位大侠,小弟近来做了个砖混商住楼,客厅内有根大梁,跨度3.9m,在其两端支撑墙体处各设了两根构造柱但审图中心说,这两根不能称为构造柱,应叫受力组合柱,必须单独设立基础有点搞不明白,还请各位指点迷津

各位大侠,小弟近来做了个砖混商住楼,客厅内有根大梁,跨度3.9m,在其两端支撑墙体处各设了两根构造柱
但审图中心说,这两根不能称为构造柱,应叫受力组合柱,必须单独设立基础
有点搞不明白,还请各位指点迷津
免费打赏
glian.c
2006年08月27日 14:13:15
2楼
构造柱一般是满足抗震构造要求而设的,目的是使砌体结构与梁板结构形成整体体系,本身是不承受轴力的。。。

而受力组合柱则兼具了框架柱与构造柱的双重功能。。。是承重结构,因此,必须生根,在底层,则须做基础。。。
回复
pingsxf1
2006年08月27日 21:33:17
3楼
楼上的说的没错,必须单独做基础才行。
回复
antiwindy2005
2006年09月08日 16:46:52
4楼
GZ一般在基础圈梁上生根就可以了.
不过我以前做过一个,8米的跨度,单层民用建筑,我加了650高的梁,在WQL与650高梁处增加了个梁垫,下面还是按照GZ设置的,主要是保证650高梁下受压强度够,不知道有没有道理,现在想来,心里仍然忐忑!!