PKPM算异性柱结构
yjg1986
yjg1986 Lv.3
2011年12月13日 17:04:44
只看楼主

现在在做一个小区,5层的住宅,用的是异性柱结构。用PKPM建模,现在发现有些柱底层“节点域抗剪承载力不够”。不足的是L型和T型的柱,有些加大了截面就够了(加大到了600)。 有一个地方加大到850还是不够(应该是折减系数影响的结果)。 现在听网上有些人说pkpm算异性柱不是很准。 现在很想弄清楚 这个节点域抗剪承载力到底怎么计算。往高人指教!

2011年12月13日 17:06:56
2楼
先去吃饭了 期待大家的热心解答~~ 在此谢过
回复
fanlijing8
2011年12月13日 17:15:33
3楼
异形柱做到850时,翼缘太长了,已经是墙了。
回复
天柱
2011年12月13日 18:27:58
4楼
PKPM算节点剪力取的是柱中点的梁弯矩,所以偏大了,应该取柱边的梁端弯矩算节点剪力。

不知你的PKPM是什么版本?如果是2011年3月1或更早版本SATWE,可用CRSC2011算下看。

CRSC的网站如下:

http://www.kingofjudge.com
回复
hyp1962
2011年12月13日 19:38:31
5楼
这类问题应该直接与PKPM软件咨询部门联系一下,一般情况他们会发补丁的.
回复
天柱
2011年12月13日 20:31:32
6楼
使用PKPM软件计算异形柱结构的注意事项.pdf



http://bbs.co188.com/content/1790_4148026_1.html
回复
yjg1986
2011年12月13日 21:38:21
7楼
我用的是PKPM2010 3月份的版本 不知道大家有没有用上面4楼tianzhu同志介绍的那个软件?
回复
yjg1986
2011年12月15日 18:11:46
8楼
现在不知道能不能相信PKPM了 纠结啊
回复
w694023238
2012年05月22日 10:26:20
9楼
CRSC2011,貌似我的电脑不行?
回复
天柱
2012年05月22日 11:21:16
10楼
CRSC2011,貌似我的电脑不行?

出了什么错?
回复
davidli810910
2012年06月05日 21:50:00
11楼
最近就在跟一个异形柱的别墅区,好几动别墅联拼在一起,地下两层地下室,地面两层,现在就是节点受剪验算好难搞,下载那个CRSC2011,没有说明书,好难用,求说明书+安装文件。现在也有一点心得,发上来,大家给点意见吧。

针对“5.3.1 异形柱框架应进行梁柱节点核心区的受剪承载力计算”。会出现大部分异形柱验算不满足。调整方法:1)查看超限信息文件,看看柱子是X方向还是Y方向,如果是柱子是处在分户墙上,可以适当加高与超限异形柱相邻梁截面(相对比较有效)。2)柱子砼强度等级采取C30。3)梁柱节点定义为刚域。4)对角部、平面有变化处的异形柱可沿着墙体方向拉长,做成短肢剪力墙。