请教一个漏电保护器的问题
daidai2006
daidai2006 Lv.2
2006年08月26日 12:06:31
只看楼主

各位前辈,在下现在被一个问题困扰,希望各位能伸出援手,帮我解惑,在三相四线制电力系统中,有两级保护的漏电保护装置(上下级两只漏电保护器),现场的漏保下桩头现要接一台单相设备和一台三相设备,单相设备一相取火一相取N,三相设备四根线,三根相线接在漏保下桩头,保护接地线则翻至该漏保上桩头零线进线端,两设备分开都能正常工作,但一起开启,上一级漏保即跳,为了实现工作,我只有甩掉上一级漏保,但这就背离和两级保护的本意,请教各位前辈和高人,正确的而不会使得漏保跳的接线应该是怎样的呢?多谢

各位前辈,在下现在被一个问题困扰,希望各位能伸出援手,帮我解惑,在三相四线制电力系统中,有两级保护的漏电保护装置(上下级两只漏电保护器),现场的漏保下桩头现要接一台单相设备和一台三相设备,单相设备一相取火一相取N,三相设备四根线,三根相线接在漏保下桩头,保护接地线则翻至该漏保上桩头零线进线端,两设备分开都能正常工作,但一起开启,上一级漏保即跳,为了实现工作,我只有甩掉上一级漏保,但这就背离和两级保护的本意,请教各位前辈和高人,正确的而不会使得漏保跳的接线应该是怎样的呢?多谢
免费打赏
yangfm75
2006年09月08日 16:00:03
2楼
接地线接法不对
回复
欢快的
2006年09月08日 17:10:02
3楼
三相设备四根线,三根相线接在漏保下桩头,保护接地线则翻至该漏保上桩头零线进线端??
三相不平衡,保护接地线为什么要翻至漏电保护上庄头呢,让N线也一起穿过漏保就没问题了.
回复
yg13802515954
2006年09月10日 15:37:03
4楼
请说明你的漏保是什么型号的?根据你说的情况,我估计你的漏保(至少其中一个漏保)是3进3出的!当你的单相负荷启动的时候,由于N线没过漏保。所以跳闸
回复
hsbhwx
2006年09月10日 16:30:49
5楼

支持!
回复
wxfx
2006年09月10日 17:36:23
6楼
相当简单,三相四线系统采用四极漏电断路器即可,市场上各种价位都有。