无功补偿取样CT二次接线问题
yzfy66
yzfy66 Lv.2
2006年08月25日 21:01:43
只看楼主

无功补偿取样CT二次接线问题,一般取样CT的二次线应该对应接在自动控制器的IS1和IS2上,如果取样CT的二次线接反了,K1接到IS2上,K2接到IS1上,自动控制器会动作吗?会不会出现提示超前?

无功补偿取样CT二次接线问题,一般取样CT的二次线应该对应接在自动控制器的IS1和IS2上,如果取样CT的二次线接反了,K1接到IS2上,K2接到IS1上,自动控制器会动作吗?会不会出现提示超前?
免费打赏
yzfy66
2006年08月25日 21:58:04
2楼
有没有人答复一下啊
回复
hkshaochanggen
2006年08月25日 22:33:38
3楼
会的
回复
yhb2313
2006年08月25日 23:06:23
4楼
CT极性取样接反会造成补偿器显示功率因数超前,补偿器自动补偿就不会投入。
回复
扬州华锦电气
2006年08月26日 08:08:16
5楼
现在有的控制器有自动认相功能,如出现此类现象发生时控制器程序会自动将其调整做出正确显示。如扬州华电的JKW系列http://huaddqi.diytrade.com/
其实K1接到IS2上,K2接到IS1上也不一定会出现提示超前,因为这和电压取样也有关系,如电流信号不变,取样电压为B、C相时对应接线是US1、US2,若出现B、C对应接线是US2、US1时,显示的功率因数也会相反。因此建议大家在出现显示相反功率因数需要调换电流信号时,也可以选择调换电压信号来解决问题。因为电压取样是受控的,电流型号不是,特别是负载较高时电流信号出现开路会很危险的。

回复
梁栋永
2006年08月26日 08:41:17
6楼
接反之后,,会动作的,,不过是不断地切除吧
回复
wysh
2006年08月26日 13:00:45
7楼

看控制,控制器不同有不同的情况,具体的需要看控制器说明书。
回复
yzfy66
2006年08月27日 01:30:11
8楼
我想问的是如果有自动认相功能的话,那边还会出现“超前”现象吗???
回复
gjc1788
2006年08月27日 08:44:29
9楼

同意你的观点 现在市面上的补偿控制器基本上都带有自动认相功能。
回复
扬州华锦电气
2006年08月27日 09:06:31
10楼
自动认相功能简单说就是自动识别当前的正确功率因数并作出投切指令
回复