反渗透运行8月后为何腐蚀如此严重
effie_baogua
2011年12月13日 10:18:59
来自于纯水系统
只看楼主

恳请坛子里的各位高手帮忙分析一下:下面图片所示反渗透系统在运行8个月后为何出现如此严重腐蚀现象?!如何解决这种问题? 工艺流程:锰砂过滤器——紫外线杀菌——阻垢剂投加——5微米精密过滤器——反渗透装置——次氯酸钠加药 原水水质详见下面图片列表。该系统产水量6.3吨每小时,设计回收率75%,有1.5吨每小时的浓水循环现象描述: 高压泵出水,进膜堆的这段金属管道有白色粉末及红褐色锈迹,尤其是不锈钢管件焊接处比较严重,详见图片。

恳请坛子里的各位高手帮忙分析一下:下面图片所示反渗透系统在运行8个月后为何出现如此严重腐蚀现象?!如何解决这种问题?
工艺流程:锰砂过滤器——紫外线杀菌——阻垢剂投加——5微米精密过滤器——反渗透装置——次氯酸钠加药
原水水质详见下面图片列表。该系统产水量6.3吨每小时,设计回收率75%,有1.5吨每小时的浓水循环
现象描述:
高压泵出水,进膜堆的这段金属管道有白色粉末及红褐色锈迹,尤其是不锈钢管件焊接处比较严重,详见图片。

水质.jpg


DSC01716.JPG


DSC01723.JPG


DSC01713.JPG

免费打赏
nssy171
2011年12月17日 09:45:42
22楼
这种情况我遇见过

其症状跟楼主所发的图片一样

滤芯变黄很容易堵塞 一个礼拜就堵了

不锈钢管 腐蚀 甚至渗水

主要是 化学清洗的时候

先酸洗浸泡 再碱洗浸泡 酸碱的作用引起的

我说的是我们工地的情况
回复
solid酱
2011年12月17日 16:30:32
23楼
赞同17L
感觉是管子材质问题和焊缝没有处理好。建议重新处理下焊缝位置。
回复
lipingxin
2011年12月17日 20:12:56
24楼
水中氯离子太高了,而且是高压管道,腐蚀会更严重!!!
回复
zhoubo_72
2011年12月17日 20:28:38
25楼
不知为什么设置锰沙过滤,与原水及配套管道选材不当有关
回复
xsh116
2011年12月18日 14:58:44
26楼
1、不管304还是316、316L材质,焊接过程的高温会改变局部的组织结构。如果说材质有问题,那不应该是焊接处有问题呀,应该整个管道都会腐蚀。如果有机会可以打开管道看看,内表面没有焊接的地方,304管道肯定还是很光洁的,不会出现锈蚀的。设备做得多的朋友可以发现这样一个问题,就是不锈钢材质的搅拌机,叶轮部分焊接部位,如果长时间露天放置都会上锈。有时业主就以此为据说这不是不锈钢材质。
感兴趣朋友可以试试,你用剪板机剪一块不锈钢板,然后你放在外面,过几天看看切口处有没有上锈。
2、这种情况可能是亚硫酸氢钠造成的。特别是长时间用亚硫酸氢钠保存膜时。做中水回用时,这种情况经常出现的。
回复
dyd5505
2011年12月18日 19:29:24
27楼
建议取消浓水循环回用,因该系统进水氯离子含量较高为600mg/l,且浓水基本全部循环回用,长期以来造成进水氯离子含量较高,引起304SS不锈钢管腐蚀;因水中腐蚀产物较多,主要是铁离子,故滤芯为褐色。
回复
lisp81
2011年12月19日 09:41:10
28楼
氯离子浓度高,不能采用304或321的管道,若高压必须采用不锈钢,就用316L,嫌316L价格贵的话就用特级UPVC管材。
回复
leidezhou
2011年12月19日 10:37:41
29楼
学习了
回复
litangbzhbig
2011年12月19日 11:30:52
30楼

这个水源是地下水,苦咸水。
氯离子不等于余氯。
注意
回复
huangyuhuahainan
2011年12月19日 15:10:09
31楼
接口没做好吧
回复