工业厂房设计中经常会遇到轴流风机得控制问题,三相的风机用什么控制好呢?我们一般用组合开关,380V 10A,可是有些场合是彩钢房,不适用那种笨重的铁制的组合开关,想问问大家都是用什么控制的呢?
工业厂房设计中经常会遇到轴流风机得控制问题,三相的风机用什么控制好呢?我们一般用组合开关,380V 10A,可是有些场合是彩钢房,不适用那种笨重的铁制的组合开关,想问问大家都是用什么控制的呢?
2楼
电磁起动器,又能控制,又能提供热保护。挺好的。
回复
3楼
楼上所说电磁起动器可是比组合开关还要笨重呢,再说风机那么小的功率,还要热保护啊!
回复
4楼
我觉得没有必要 空开就好
回复
5楼
建议这么做,如果觉得麻烦,就用个小型断路器!
回复
6楼
现在很多轴流风机厂家都自带一个控制按钮 很小巧 就近墙上安装就可以了
回复
7楼
风机是不容易过载的设备,3kw以下可以不用热继电器,直接断路器或者按钮开关都可以
回复
8楼
用断路器S503K??带电流可调的过载保护
回复
9楼
不错的东西,,用S503-K11吧不过挺贵的,,面价:1698元.
我觉得用这种会更好,,MS116-10.0 面价:229元..外观也很小个,,
回复
10楼
楼上提到的设备是哪里生产的?能否给个简单的介绍。
回复
11楼
MS是ABB的吧?施奈德的是GV2-系列
回复