消防生活水池离泵房10米远,可以吗?
qinyu
qinyu Lv.3
2003年10月17日 11:42:42
只看楼主

小区预留泵房位置不足,水池在10米远处,有无不妥?

小区预留泵房位置不足,水池在10米远处,有无不妥?
免费打赏
zssf01
2003年10月19日 10:38:08
12楼
100米也可以,管内不空就行,我做的工程还有500米的。
回复
kobejun
2003年10月19日 11:48:31
13楼
应该可以,但要保证水泵自灌启动!
回复
ferry
2003年10月19日 21:03:20
14楼
除非你有可靠的计算依据,否则审查说你不够你也没法说清。比较稳妥的处理是将水池的水引出,大管径池底重力流至泵房内中转小水箱。关键是引入管必须可靠,可设两根,加阀,备用切换。
回复
liangfp
2003年10月20日 11:55:28
15楼
只要满足吸水压力和管内流速的要求,距离没有太大的问题。
回复
lrmeng
2003年10月20日 12:04:32
16楼
当然可以,但连接管道要采用双管道