小区预留泵房位置不足,水池在10米远处,有无不妥?
小区预留泵房位置不足,水池在10米远处,有无不妥?
2楼
管子大些也并无不妥。
回复
3楼
水位如何?
回复
4楼
没有问题。
回复
5楼
算一下损失,只要吸水高度够就可以。
回复
6楼
可以
回复
7楼
不知道就别乱猜。你说的泵房是地上的还是地下的。如果地上式,那就不行了,水泵的吸上扬程达不到要求。不过加上一个负压罐可以解决问题。如果是地下式泵房,水泵采用自灌吸水,距离就没有关系了
回复
8楼
只要能保证吸水高度,一般没有问题。如果担心流量不足,可以适当放大管径,也可以在泵房内加一根较大的集流管,然后增加一根由消防水池到集流管的进水管。
回复
9楼
地上式,采用囊式罐供水。
回复
10楼
吸水管比出水管大一号管径
回复
11楼
10米元,没有问题.
回复