这是一个大家关注了很长时间的话题。既来之,则安之。无论其背后是什么因素在推动,有无必要,但既成规范事实,我们只有面对。这个《电气火灾监控系统的设计方法》,平心而论,的确是电气人一个不错的应对办法。《电气火灾报警系统》研讨会在京召开《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)出炉由于建筑电气漏电引起的建筑火灾越来越多,鉴于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版),新增第9.5条,建筑物电气漏电火灾报警系统如何设计,议论颇多,各地建筑设计院、审图单位、各地消防总队执行各异,设计方法不统一;特于7月8日在中国建筑设计研究院召开此次《电气火灾报警系统》研讨会。会议由全国智能建筑技术情报网和中国建筑设计研究院机电院联合主办,《智能建筑电气技术》编辑部承办,北京利达英杰电子有限公司、福建俊豪电子有限公司、北京海博智恒电气防火科技有限公司协办。19名来自全国各大设计院的电气总工、专家及知名企业代表参加了会议。会议期间代表们对中国建筑设计研究院机电院提出的《电气火灾报警系统的设计方案》(讨论稿)进行了认真的讨论,达成最终共识,制定出《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行),会议取得圆满成功。 更多详尽内容将在下期《智能建筑电气技术》报道。

这是一个大家关注了很长时间的话题。既来之,则安之。无论其背后是什么因素在推动,有无必要,但既成规范事实,我们只有面对。
这个《电气火灾监控系统的设计方法》,平心而论,的确是电气人一个不错的应对办法。

《电气火灾报警系统》研讨会在京召开
《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)出炉
由于建筑电气漏电引起的建筑火灾越来越多,鉴于《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2005年版),新增第9.5条,建筑物电气漏电火灾报警系统如何设计,议论颇多,各地建筑设计院、审图单位、各地消防总队执行各异,设计方法不统一;特于7月8日在中国建筑设计研究院召开此次《电气火灾报警系统》研讨会。《电气火灾监控系统的设计方法》
(暂行)
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:
1 适用范围
本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。
2 设置场所
2.1 一般规定
2.1.1 设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。
2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。
2.2 特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。
2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。
2.3 一级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。
2.3.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。
2.4 二级保护对象设置电气火灾监控系统要求:
2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.4.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。
2.5 学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。
2.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。
2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。
3 设置方法
3.1 电气火灾监控系统的报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。
3.2 电气火灾监控系统,应仅作用于报警。
3.3 选用的剩余电流探测器的额定剩余报警电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。
3.4 当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时,宜设置测温式电气火灾探测器。
3.5 电气火灾监控系统可自成系统,当并入火灾自动报警系统时,应采用独立显示器。
4 固有泄漏电流估算
4.1 电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。
4.2 配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准,设计时可参照表一、表二、表三估算。

表一220/380V线路每公里泄漏电流(mA)
绝缘材质 截 面 (mm2)
4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
聚氯乙烯 52 52 56 62 70 70 79 89 99 109 112 116 127
橡皮 27 32 39 40 45 49 49 55 55 60 60 60 61
聚乙烯 17 20 25 26 29 33 33 33 33 38 38 38 39

表二 电动机泄漏电流(mA):
运行方式 额定功率(kW)
1.5 2.2 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
正常运行 0.15 0.18 0.29 0.38 0.5 0.57 0.65 0.72 0.87 1.00 1.09 1.22 1.48
电动机启动 0.58 0.79 1.57 2.05 2.39 2.63 3.03 3.48 4.58 5.57 6.60 7.99 10.54

表三 荧光灯、家用电器、计算机泄漏电流(mA)
设备名称 型式 泄漏电流(mA)
荧光灯 安装在金属构件上 0.1
安装在木质或混凝土构件上 0.02
家用电器 手握式Ⅰ级设备 ≤0.75
固定式Ⅰ级设备 ≤3.5
Ⅱ级设备 ≤0.25
Ⅰ级电热设备 ≤0.75~5
计算机 移动式 1.0
固定式 3.5
组合式 15.0



5 电气火灾监控系统设备性能
5.1可探测泄漏电流信号
5.2可探测电气联接点处温度信号。
5.3电气火灾监控系统的报警电流值应可调。
5.4电气火灾监控系统应具有自动巡检功能。
5.5电气火灾监控系统,应可发出声光报警,准确报出探测点地址,并监视探测点的变化。
5.6储存各种故障及操作试验信号,信号储存时间不应少于12个月。
5.7应能显示系统电源的状态。
5.8 产品应符合国家准入制度要求。
免费打赏
xudi1234
2006年08月25日 15:01:27
2楼
期待中国建筑设计研究院机电院出一套漏电火灾报警系统的标准图集!

以供大家参考!

-----------------------------------------------------------
回复
zzdlm_cn
2006年08月25日 16:55:27
3楼
斑竹给的发分太少了,楼主干了一件大好事。
回复
wuxianchuangyi
2006年08月25日 21:36:54
4楼

呵呵,不客气地说,的确太少啦
回复
wuxianchuangyi
2006年08月30日 21:21:03
5楼
提问题的那么多,答案在这里。
唉,这么好的帖子不置顶
只好自己顶啦
回复
han2003
2006年08月30日 23:05:22
6楼
我一直对这玩艺持怀疑态度
回复
wuxianchuangyi
2006年08月30日 23:10:27
7楼
所以我发帖先写了前言。
回复
fangchengsh
2006年09月06日 11:24:29
8楼
太好了,我前面刚发了一个帖子询问具体的做法,不知楼主能不能告诉我?谢谢!
回复
panrq
2006年09月07日 12:02:55
9楼
真的是好东西,感谢楼主,
回复
dllensong
2006年09月10日 17:04:13
10楼
是个好问题,望有个肯定的答案!我也碰到了好几个工地提出这个问题,不过都是靠甲方力量给摆平的,没有做。这个到底要不要做呢?渴望答案!!!
回复
lostal
2006年09月12日 23:12:10
11楼
给大家发给系统图看看。
回复

相关推荐

APP内打开