对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解
along-xie
along-xie Lv.6
2003年10月16日 15:48:06
只看楼主

各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?

各位对2003年新版建筑给排水设计规范第3.7.7条第4点如何理解,水箱加压进水管不能再设浮球阀了,面只能设电动阀?
免费打赏
neardespring
2003年10月16日 20:51:10
2楼
没看到此条。
对水箱加压进水管的意思不胜明了
是增压水箱的进水管 还是进水管本身是经过加压的 若是进水管有压
那所有的进水管都是有压管 还谈什么设不设的问题? 哎出规范的人
若能给出更明确的说明就好了。
回复
gdbmw
2003年10月17日 09:00:40
3楼
应该这样理解:加压进水是指用水泵加压进来。并且该水泵只给水箱供水。
回复
waterismoney
2003年10月17日 09:30:24
4楼
看了条文解释,觉得还是电动阀+浮球阀双保险好,完全依靠电动阀来启闭(尤其是单加压供多个水箱,且水箱标高有差别时),频繁动作阿,电动阀能说不坏吗?不然有何依据咬定液位控制阀易坏?
回复
2003wjl
2003年10月17日 09:33:37
5楼
同意楼上意见!
回复
tiger78122001
2003年10月17日 10:25:24
6楼
本条是说采用水泵加压向水箱供水时,得有控制水泵开启的阀,而选用浮球阀不能指导水泵动作,故选用电磁阀来关联水泵的开启。。
回复
joanwang
2003年10月17日 12:02:40
7楼
to tiger78122001:
你的理解有误吧?条文解释水泵只能用液位传感来启停,电动阀只开关进水管。
回复
bj2574
2003年10月21日 16:21:55
8楼
泵既然停了,还要电动阀做甚?
回复
psis
2003年10月26日 10:40:36
9楼
若是给多个水箱供水,因为液位都不一样,如果有个水箱是高水位,另外一个是低水位,那高水位的水箱电动阀要关闭,另外一个水箱则继续进水,直到两个水箱同时高水位则停泵
回复
海啸
2003年10月26日 11:52:12
10楼
同意楼上的观点。
回复
lee_jua
2003年10月29日 14:26:13
11楼
同意pjis的观点
回复

相关推荐

APP内打开