最近接一地方法院的办公楼,7层的,法庭比较多。各个小法庭、中法庭及大审判庭是否都需要采用地面插座?应急照明该怎样考虑?有哪位同行做过这方面的工程,不妨给指教一下,不胜感激!
最近接一地方法院的办公楼,7层的,法庭比较多。各个小法庭、中法庭及大审判庭是否都需要采用地面插座?应急照明该怎样考虑?有哪位同行做过这方面的工程,不妨给指教一下,不胜感激!
2楼
呵呵,我最近也接了一个这样的活,想找点经验,怎么没人回呢
回复
3楼
按《高层建筑设计防火规范》设计
回复
4楼
现在这个工程早以出图,现在已经开始施工了。经过和甲方一些专业负责人的交流,我还真学了不少东西,尤其弱电智能化这一块。各大中小法庭应根据平面布置设置强电地面插座及地面信息接口,VGA接口,地面话筒、听筒插口。还有就是监控这一块,每个法庭前后两端都要设置摄像头。 法院一些重要房间要设置门禁系统,具体那些房间设,需要和甲方协商
回复
5楼
恩,多谢提供经验交流,加20分!
回复