刚接手个小区(两栋多层住宅,一个三层商场)共1万平米左右,现在甲方要设一个总分线箱(图纸上没有标出,只有单个建筑的进线,商场的是YJV22-0.6/1KV-3*150+1*150-SC150-FC,住宅进线是VV3*70+1*50),我是学给排水的请问大家有没有能告诉我分线箱的型号及具体布置情况啊?最好能给我的图!!!谢谢了
刚接手个小区(两栋多层住宅,一个三层商场)共1万平米左右,现在甲方要设一个总分线箱(图纸上没有标出,只有单个建筑的进线,商场的是YJV22-0.6/1KV-3*150+1*150-SC150-FC,住宅进线是VV3*70+1*50),我是学给排水的请问大家有没有能告诉我分线箱的型号及具体布置情况啊?
最好能给我的图!!!
谢谢了
2楼
派接箱是吗?
回复
3楼
你指的总分线箱是总配电箱吧。采用户外防水型非标箱,防护等级为IP33。回路个数为进线个数加备用个数。每回路上的容量按每平米50W计算,要是有甲方提供的数据更好。商场的根据性质可根据功能估算容量。每回路的开关别忘了用漏电保护。
回复
4楼
为什么要用漏电开关呢?
回复
5楼
甲方说电业局的电源箱离的远了点,如果按设计每栋建筑都引自电业局的电源箱,线就太多了,也很麻烦.不如引一条线过来,然后分成三条.是不是应该设个分线箱啊?
关键他要让我们自己弄,还要出个图把分线箱的型号及引自总电源箱的电缆型号写出来.
我不太懂,只好求教大家了
回复
6楼
住宅进线选用VV-3x70+1x50好象不妥吧?
回复
7楼
防止电气火灾
回复
8楼
按甲方的意思,我觉得应该设一个分线箱,至于漏保是针对插座所必须的,不可缺少的;而照明部分用普通的就行了,功率方面可以参考一下民用建筑设计标准,具体的。。。我记不清了
回复
9楼
楼主的意思是一条电缆进来分线箱后,再分去住宅和商场?有几个问题要注意,第一:商场和住宅的电费计量是不同的,用同一条电缆引出是否妥当?第二:经过分线箱出去的电缆也是需要保护的,所以这个分线箱实际上还是个配电箱,里面是要加开关的。第三:住宅怎么用3*70+1*50?建议楼主还是不要这样做,从配电房直接拉电缆算了。
回复