10KV高压缺相,为什么保护不动作
p358319735
p358319735 Lv.2
2011年12月12日 17:54:06
只看楼主

10KV高压缺相,为什么保护不动作,而且还能运行3天都变压器都没有什么问题.低压侧电压有什么变化.

10KV高压缺相,为什么保护不动作,而且还能运行3天都变压器都没有什么问题.低压侧电压有什么变化.
免费打赏
wwa20111212
2011年12月21日 20:44:26
32楼
通常10kV高压柜缺相报警时,不一定是真的缺一相,有可能是PT的一次或二次保险丝烧断了一相,而此时的综保也不一定动作,只有负荷是纯电动机的才有设计让动作,综合变电所的柜此时不会动作,只是报警。若是真的主回路缺一相,变压器二次也一定缺一相,虽然三相电压测出来差不多,但测它的波形就不是三相了,三相电动机肯定转不起来。
回复
djmsc710929
2011年12月22日 15:25:45
33楼
一次侧缺相,二次侧不会缺相,指是变压器的容量变小。如果负荷增加则二次侧的电压降增大。
回复