10KV高压缺相,为什么保护不动作,而且还能运行3天都变压器都没有什么问题.低压侧电压有什么变化.
10KV高压缺相,为什么保护不动作,而且还能运行3天都变压器都没有什么问题.低压侧电压有什么变化.
12楼
听说高压缺相可以运行2小时,线电压还是10KV。但是我一直没搞明白,高压三相少一相了,就是变压器后面L1L2L3少一路高压输入了,但是低压三相都是正常的,只能估计是接线方式问题了
回复
13楼
不是一次侧缺相 二次侧也一定缺相 一侧侧缺相另外两相的磁通对二次侧三相同样产生电压 只是缺相对于相电压偏低而已
回复
14楼
楼上正解!
回复
15楼
我认为如果是Y/YN接法低压应该缺一相,如果是三角-星接,应该低压侧有两相电压低。不知对否?
回复
16楼
求大家帮帮忙,要土木币的赶紧回复啦,各位大虾,缺相的话,可能是继电保护装置误动作了吧,。
回复
17楼
一次缺相的话,那么不就缺一个磁通了吗,差一个相位角啊,二次怎么会不缺相呢,是不是你的用户都是单相用电的多啊。。
回复
18楼
我同意楼上的说法
回复
19楼
最终还是没搞明天,期待真\相
回复
20楼
学习中、、、、、
回复
21楼
没有缺相保护,并且二次侧相电压已经低
回复