斜屋面喷淋设置!
molinny_77
molinny_77 Lv.2
2006年08月24日 17:08:16
只看楼主

请教大家:一个钢结构厂房,屋面为斜屋面,喷头布置是否一定要垂直于屋面布置?如果不,屋面及钢架如何保护? 此厂房为木器厂房:部分生产家具,部分喷漆,两部分火灾危险等级不同,喷淋系统是否按规范各自的 规定要分开设置?谢谢!

请教大家:一个钢结构厂房,屋面为斜屋面,喷头布置是否一定要垂直于屋面布置?如果不,屋面及钢架如何保护?
此厂房为木器厂房:部分生产家具,部分喷漆,两部分火灾危险等级不同,喷淋系统是否按规范各自的
规定要分开设置?谢谢!
免费打赏
windwindy
2006年08月24日 21:21:08
2楼
应该按照规范分开设置系统,喷头垂直于屋面.
回复
molinny_77
2006年08月25日 23:13:47
3楼
谢谢楼上的!还有一个9000平米的仓库,放木器的,高度大于12米,请问设什么系统?还是只设消火栓和灭火器!
回复
水灾
2006年08月25日 23:49:46
4楼


木器库房就不需要自喷了。前提是建筑专业的防火分区没超标,正常情况下是不会超的。
回复
wanan119
2006年08月26日 14:27:58
5楼
超过1500平方米都要做自动喷淋,看防火分区如何
回复
micozhou
2006年08月26日 15:09:58
6楼
喷头的布置必须垂直于屋面。
应该要设置自动喷淋。
回复
waterking2000
2006年08月27日 02:17:23
7楼
esfr喷头
回复
molinny_77
2006年09月01日 00:36:45
8楼
建筑防火分区没有问题,如果采用早期抑制快速相应喷头,要求净高不能大于12米,其主要问题是:不管库房还是工业厂房,如果净高超出自喷规范规定的范围,将如何处理?
回复
xxhh306
2006年09月03日 11:30:47
9楼
早期抑制快速相应喷头净空高度最高在13.5米。
回复
molinny_77
2006年09月23日 10:43:34
10楼
可是建规上规定的是建筑面积超过1500平方米的木器厂房设自喷,而针对库房的规定里没涉及到木器库房,是否意味着
可不设自喷系统?