【请教】柱子钢筋位置发生偏移怎么办
rukawa106
rukawa106 Lv.5
2011年12月12日 17:18:41
只看楼主

如下图,柱子钢筋位置发生偏移,为什么会发生这样的事,可有什么补救措施。请大虾指教。

如下图,柱子钢筋位置发生偏移,为什么会发生这样的事,可有什么补救措施。请大虾指教。

IMG_20111212_145314.jpg


IMG_20111212_145400.jpg

免费打赏
forever_h
2011年12月14日 17:58:16
22楼
学习了、、
回复
leisenlei
2011年12月14日 18:17:52
23楼
请问加L型钢筋应该怎样加 ?
回复
einsteintogrossman
2011年12月14日 18:27:32
24楼
我也想知道L型钢筋时什么样子的,么有见过呀,我们平常跑位了就直接矫正过来就行了
回复
xiaowawafei
2011年12月14日 18:46:11
25楼
钢筋位移可以通过凿出钢筋周围的混凝土后按1:6倾斜校正,位移过大要有处理方案设计认可

防止柱钢筋位移:
1、柱苗要绑扎一定数量的箍筋,绑扎要牢靠或点焊
2、浇注混凝土前对柱中钢筋进行校核对移位钢筋进行纠正
3、混凝土浇注时安排钢筋工跟班配合作业及时校正复位

你的柱第一根箍筋离混凝土距离过大
回复
lihongyang2010
2011年12月14日 18:50:52
26楼
就是打混凝土的时候没看住
回复
bluesky607
2011年12月14日 18:51:13
27楼
研究研究。。。
回复
ouyangchangjun
2011年12月14日 19:10:45
28楼
这样的问题很常见,只要偏移不是很大的话应该不会出什么问题
回复
八袋长老
2011年12月14日 20:04:41
29楼
同意现场处理观点。
回复
lzg_0113037
2011年12月14日 20:22:07
30楼
这样的问题很常见,只要偏移不是很大的话应该不会出什么问题
回复
xueyang21
2011年12月14日 21:53:27
31楼
这个应该是施工管理的问题造成的,把上面的钢筋校正,然后附加个L钢筋。问题应该不大